氧化锌避雷器的试验方法

氧化锌避雷器有几种试验方法

氧化锌避雷器的试验方法:

1、绝缘电阻;

2、直流电压和直流泄露电;

3、放电计数器校验。 

氧化锌避雷器

具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

发展来源

氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。

器械介绍

具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-20

氧化锌避雷器测试仪是测试氧化锌避雷器性能的仪器。可检测停电或带电状态,及时发现氧化锌避雷器是否老化或受潮。由于其使用简单、操作方便、测量精度高等优点,在许多领域得到了广泛的应用。下面为您详细介绍氧化锌避雷器测试仪的使用注意事项。

HMYHX-I 氧化锌避雷器测试仪

1、在有输入电流和输入电压的情况下,切勿插拔测量线,以免氧化锌避雷器测试仪烧坏。

2、确保电流信号输入线和电压信号输入线没有接反。如果电流信号的输入线接在试验变压器的测量端,势必会导致设备烧毁,影响正常工作。

3、PT第二次取参考电压时,仔细检查接线,防止二次短路事故。

4、氧化锌避雷器测试仪不得放置在高温或潮湿的环境中,以防受潮或损坏。

5、如果发现设备工作不正常,首先要检查电源保险丝是否熔断。如发现设备损坏,请勿自行修理,务必及时与氧化锌避雷器测试仪生产厂家联系。只有更换同型号的保险丝后才能继续试验。

6、接线时,电压、电流采样线不得接反或接错。试验时串励试验变压器不得用于高压供电;同时,必须防止短路。

氧化锌避雷器测试仪采用单片机控制,可显示电流、电压的真实波形,测量结果非常稳定准确;大家在使用的时候一定要注意以上几点,注意每一个细节。小心轻放,以免发生意外。

第2个回答  2011-06-26
氧化锌避雷器的试验项目有:绝缘电阻,1MA下的直流电压和0.75倍电压下的直流泄露电流和直流泄露电流等。再就是放电计数器校验。

具体的实验方法可以在中国电力试验设备网上找找,上面讲的比较详细。免费服务电话:4000348088。

ED0401-I型避雷器放电记录器校验仪主要特点
◆ 用于js-8、js-9及其他js型号的放电动作计数器的动作情况检测。

技术参数
◆ 出输出冲击电流波形:8/20uS,
◆ 出输出电流:≥100A
◆ 出输入电压:AC220V±5% 50Hz

ED0402-II型氧化锌避雷器直流参数测试仪产品概述
ED0402-II型氧化性避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA下的泄漏电流。

产品特点
◆ED0402-II型氧化性避雷器直流参数测试仪具有全自动测量,操作方便、快捷采用自动控制原理对1mA电流和0.75倍直流参考电压进行精密的闭环调整,采用微电脑控制测量过程,只需要按一个按钮就可以自动的测量氧化锌避雷器1mA时的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流,整个过程只需15秒,十分适合批量测量。
◆ED0402-II型氧化性避雷器直流参数测试仪采用一体化结构,体积小,重量轻该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点。
◆ED0402-II型氧化性避雷器直流参数测试仪采用特别工艺设计,接线简单

技术参数
◆测量范围:电压0~30kV
电流:0~1000μA
◆测量精度:电压1%
◆环境温度:0~+40℃
◆相对湿度:25℃时≤85%
◆海拔高度:<1000M
◆电源电压:220V±10%
◆电源频率:50±1HZ

主要特点
◆ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。
◆ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数学模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠。
◆ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪由于采用了特制的微弱信号传感器,与被测的避雷器进行了完全隔离,保证了仪器与使用者的自身安全。
◆ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪采用大屏幕液晶显示器。
◆为方便用户对测试数据进行分析、保存,ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪可对前20次的试验数据进行存储,方便用户查询,并配置了微型打印机,由用户选择是否对数据进行打印。

技术指标
◆ 测量参数及范围:
◆ 交流电压:2~220V
◆ 泄漏全电流(有效值):0~20mA
◆ 阻性泄漏电流(峰值):0~20mA
◆ 容性泄漏电流(有效值):0~20mA
◆ 泄漏电流的三次谐波值(峰值):0~20mA
◆ 避雷器功耗:0~9999W
◆ 除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。
◆ 测量精度:2%
◆ 输入信号:
◆ 电压(峰值):PT的低压测 AC 2~200V
◆ 电流(峰值):AC 0~20mA
◆ 电源电压:AC220V+10% 50HZ+2%
◆ 工作环境:
◆ 温 度:-10~40℃
◆ 湿 度:≤85%追问

ED0403--I型氧化锌避雷器测试仪所测结果可否做为判断避雷器好坏的标准?

追答

可以,没有问题!!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2023-06-29
引言
氧化锌避雷器是电力系统中的重要设备,主要应用于变电所、配电室等场所,用于保护电力设备免受雷电冲击和操作过电压的损害。氧化锌避雷器现场带电测试是通过现场检测避雷器的电气性能,及时发现潜在的故障和缺陷,以确保电力系统的稳定运行。本文将详细介绍氧化锌避雷器的基本原理、现场带电测试的方法和测试结果分析。
研究背景
氧化锌避雷器是一种基于氧化锌阀片的无间隙金属氧化物避雷器,具有优良的非线性电阻特性和理想的保护效果。然而,长期运行过程中,氧化锌避雷器会受到电压、电流等外界因素的影响,导致其电气性能下降,从而影响保护效果。因此,进行现场带电测试是十分必要的。
测试方法
在进行氧化锌避雷器现场带电测试前,需要做好以下准备工作:
1.测试人员必须经过专业培训,熟悉测试原理、测试仪器和测试方法;
2.确定测试时间和测试地点,确保现场环境安全、整洁;
3.准备好测试仪器,如泄漏电流测试仪、电压记录仪等。
测试过程中,需遵循以下步骤:
1.对测试仪器进行校准,确保测试数据的准确性;
2.连接测试仪器,确保接线正确、牢固;
3.在带电状态下,测量氧化锌避雷器的泄漏电流和运行电压;
4.记录测试数据,并进行数据处理和分析。
测试结束后,需要对测试数据进行处理和分析,以评估氧化锌避雷器的电气性能。通常情况下,通过以下指标来评估氧化锌避雷器的状态:
1.泄漏电流:泄漏电流是氧化锌避雷器在运行电压下通过的非有效电流。正常情况下,泄漏电流应较小,若泄漏电流过大,可能表明避雷器受潮或阀片老化;
2.运行电压:运行电压是指氧化锌避雷器运行的电压值。正常状态下,运行电压应与系统电压一致;
3.阻性电流:阻性电流是泄漏电流中呈电阻特性的部分。若阻性电流过大,可能表明避雷器受潮或阀片老化;
4.全电流:全电流是指泄漏电流和阻性电流之和。全电流过大,很可能表明避雷器内部存在故障。
测试结果分析
通过对某变电所的氧化锌避雷器进行现场带电测试,得到的测试数据如下:
避雷器编号 运行电压(kV) 泄漏电流(μA) 阻性电流(μA) 全电流(μA)
B1 20.0 25.0 2.5 27.5
B2 20.0 28.0 3.0 31.0
B3 20.0 35.0 4.5 39.5
B4 20.0 40.0 5.5 45.5
B5 20.0 48.0 7.0 55.0
根据测试数据,可以发现以下规律:
1.泄漏电流和阻性电流随着运行电压的升高而增大,这符合氧化锌避雷器的非线性电阻特性;
2.全电流超过正常范围,表明部分避雷器内部存在故障;
3.通过对比不同避雷器的测试数据,可以发现避雷器的状态存在差异,需对状态不良的避雷器进行进一步检查和维修。
结论
本文详细介绍了氧化锌避雷器的基本原理和现场带电测试方法。通过对某变电所的氧化锌避雷器进行现场带电测试,发现部分避雷器内部存在故障,需采取相应措施进行维修。现场带电测试能够及时发现氧化锌避雷器的潜在故障,对保障电力系统的稳定运行具有重要意义。然而,现场测试过程中应注意安全措施,确保测试人员的安全。同时,应进一步研究氧化锌避雷器的故障机理和检测技术,以提高避雷器的可靠性和电力系统运行的安全性。
第4个回答  2011-06-27
氧化锌避雷器的试验项目有:①本体绝缘电阻;②底座绝缘电阻;③直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流;④检查放电计数器动作情况;⑤阻性电流测试;⑥红外测温。其中项目①到④为预防性试验项目,项目⑤属于带电测试,在每年雷雨季节前测试,项目⑥属于例行检查项目。