33问答网
所有问题
10KV架空线(裸线)边线与建筑物最小的水平安全距离是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-29
在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全距离,1~10kV最小安全操作距离不小于6m,上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。《施工现场临时用电安全技术规范》3.1.2条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cBhhPWPBB.html
其他回答
第1个回答 2011-06-28
根据GB 50061-2010,架空电力线路在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小距离为1.5米。
第2个回答 2011-06-26
1.5m
(引自《输配电速查速算手册》,方大千等编,P.198)
第3个回答 2011-06-26
国标规定与建筑物最大风偏距离3米
相似回答
大家正在搜
相关问题
10kv架空绝缘线与建筑物的安全距离?
架空线距离建筑物的水平安全距离是多少
10KV架空线路对建筑物的最小安全距离是多少?
10KV高压线与在建建筑物的安全距离市多少?
10kV和0.4kV绝缘线的边线与建筑物的安全距离
10kv高压线路的安全距离多少?
架空线距离建筑物的水平安全距离是多少?
10kV高压线距地面的安全距离是多少?哪个规范中有此类规定?