如何恢复导线的绝缘

如题所述

在线头连接完工后,导线连接前所破坏的绝缘层必须恢复,且恢复后的绝缘强度不应低于剖削前的绝缘强度,方能保证用电安全。电力线上恢复线头绝缘层常用黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带(黑胶布)3种材料。绝缘带宽度选20mm比较适宜。包缠时,先将黄蜡带从线头的一边在完整绝缘层上离切口40mm处开始包缠,使黄蜡带与导线保持55°的倾斜角,后一圈压叠在前一圈1/2的宽度上,常称为半叠包。黄蜡带包缠完以后将黑胶带接在黄蜡带尾端,朝相反方向斜叠包缠,仍倾斜55°,后一圈仍压叠前一圈1/2,如图1-36所示。在380V的线路上恢复绝缘层时,先包缠1~2层黄蜡带,再包缠一层黑胶带,在220V线路上恢复绝缘层,可先包一层黄蜡带,再包一层黑胶带,或不包黄蜡带,只包两层黑胶带。

http://47.94.224.236/baidu/nongcundiangongsyjsbwbd/19787109166851010001_0050_1.jpg

图1-36绝缘带的包缠

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-14
用绝缘胶带在导线外面缠一层就可以了。
第2个回答  2019-02-22

