推荐答案 2010-12-14
三个大水泵在额定壮态下运行,稳压泵根据压力自动调节频率运行,启动时稳压泵运行,运行在50HZ时压力不能达到设置压力,投入一台大水泵,投入一台时仍达不到设置压力投入第二台,一直投入第三台。当压力升高时,稳压泵降频运行,稳定在设置压力,当稳压泵降到下限频率压力仍不能下降时,停止一台大水泵,压力仍不能下降停止第二台、第三台。就能恒压了马。你说的PID,P是指比例带、I是积分时间、D微分时间,变频器中就是输入模拟量,通过一定的比例计算调节频率。(比例可以设定的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cP0cWcP0h.html
其他回答
第1个回答 2010-12-16
楼上很详细了,变频的可以到上海变频网看看
相似回答
稳压泵
用
变频
启动修改什么
参数
答:
1,
设定压力值: 这个就是变频器带动水泵维持的管道压力数
。2,压力死区时间: 这个是变频器保持压力的来回波动的数值。 比如 满量程是1 你设定压力是0.5 死区时间是2% 那么压力在0.48-0.52 之间 变频器频率不变。 这个主要是避免变频器频繁跳频。3,设定变频器是PID控制方式 4,有时需要设定...
我有一台施耐德
变频器,
型号ATV312 ;现在想实现
恒压供水,
现场有一...
答:
这个要
设置变频器
PID
参数,
这组数据是
恒压供水
专用的。1、设定PID功能请对照说明书,设定给定通道,反馈通道等 2、设置积分时间,3、采样周期 4、偏差极限 5、预置频率以及与之频率保持时间 6、睡眠阀值 7、苏醒阀值 8、睡眠,苏醒延时 详细请对照说明书咨询工作人员。。
稳压泵
启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1mpa吗
答:
一、
稳压泵
启泵压力不是要大于消防主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...