TN-S供电系统具体的接线方法和流程?

一直听说TN-S这个供电系统,也知道零线和地线严格分开,但是就是不知道具体接法,请具体说明从变压器到三级配电箱之间各各箱子里的具体接线方法?请看清所问,拒绝复制粘贴,谢谢

TN-S供电系统永远不允许断开保护零线。否则,当零连接设备的充电部分接触外壳或泄漏时,它将不会形成单相电路,并且电源不会自动切断,这将产生两个后果:一个是制造零连接装置失去安全保护;

另一种是制造背面其他连接良好的零设备外壳是带电的,导致各种电气设备外壳被充电,造成可怕的电击威胁。因此,在“JGJ46-88施工现场临时电力安全技术规范”中,专用保护线必须在第一端重复接地

同一电力系统中的电气设备绝对不允许将部分接地部分连接到零。否则,当受到接地保护的设备泄漏时,中性接地线的电位将上升,导致所有受保护的设备外壳都被充电。


扩展资料


TN-S电源系统的特征如下:

当系统正常运行时,专用保护线上没有电流,但工作零线上有不平衡电流。 PE线对地没有电压,因此电气设备金属外壳的零保护连接到特殊保护线PE,安全可靠。

工作零线仅用作单相照明负载电路。

不允许专用保护线PE断开,也不允许进入漏电开关

主线上使用漏电保护器。工作零线不得重复接地。 PE线重复接地,但不通过漏电保护器。因此,漏电保护器也可以安装在TN-S系统电源总线上。

参考资料:百度百科-TN-S系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06

  TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。

   TN-S 供电系统的特点如下。  

  1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

  2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

  3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

  4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

第2个回答  2010-12-25

TN-S 接零保护系统,是变压器中性点直接接地较为常用的保护系统,尤其在施工现场临时用电中,必须使用的保护系统,   它的保护零线是与工作零线严格区分开的,保护零线是从配电室或者是总配箱的第一级漏电保护器的电源侧引出的(这个是必需的,不然漏保不能正常工作),称为PE线,因其只提供事故电流通过,所以阻抗很小。该系统主要作用事故电流能与PE线形成单相短路,促使熔断器或断路器动作来保护人身安全。

接线图:

第3个回答  2010-12-23
朋友,给你找了一篇:"浅析施工现场TN-S供电系统的配置"希望你能用得上,而且还能回答你所问的问题。
你在百度一收就有,希望给你一点小小的帮助。(只提供参考)
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
第4个回答  2010-12-16
1 变压器侧三相+零排N.
2 低压配电盘由N分出PE排,5线制----母线输送。
3 插接箱--- 动力配电箱PE排绝缘,N排连外壳。
4 插接箱---照明配电PE排绝缘,N排连外壳。
5 要求N排接工作零,PE排接保护零。本回答被网友采纳