防火阀主要分为以下几种:
安装在风管穿越防火墙的位置,火灾时温度达到70度会自动关闭,起到隔断火源的作用。它具有输出电讯号的功能,当温度超过70度时,联动送(补)风机关闭,保障消防安全。
常开设计,同样在70度关闭,除了基本功能外,还可接收消控室的电讯号远程控制关闭。适用于平时送风与火灾补风共用的系统,火灾时可精确控制不需要补风的房间。
与1相似,但在烟气温度达到280度时熔断关闭,联动排烟风机关闭,特别适用于排烟管穿越防火墙的情况。
对于排烟系统,有:
安装在排烟风机入口,火灾时由消控室控制开启,熔断温度为280度,可联动关闭风机,确保排烟效果。
有些单位根据动作温度或用途称其为排烟阀或防火阀,实际上它们是防火功能增强的排烟阀。
专为地铁工程设计,具有联动火灾报警和气体灭火系统的功能。每个阀门有独立的电动控制信号,以及六个反馈信号,确保在火灾时的精确控制。
至于排烟口,如果已有排烟阀,一般选用单层百叶风口;若需防火功能,建议选择带排烟防火阀机构的板式排烟口。