33问答网
所有问题
8M跨度单向板,板厚200MM,C30的混凝土,用3级钢,恒载是2.0,活载是3.5,2端简支。算配筋、变形。谢谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-06
按1/10 ql2来计算跨中弯矩,算的90kn*m,按你给的200板厚,算出来板底筋为18@150(三级钢),挠度按200厚计算远远不满足规范,挠度为157mm>8000/200=40mm,经计算,板厚取到400mm方能满足挠度要求,此时的板底筋为14@150(三级钢)。板面筋按构造配置即可,配置14@200。答案满意请加分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cP40hc55P.html
其他回答
第1个回答 2010-12-06
这个是超长设计,要注意哦,我不是很会,帮不到你了,你要注意哦
相似回答
钢筋含量控制措施与含钢量限额?
答:
(当前流行的豪宅大面积客厅,其空间面积达40~60 m2,甚至更大,如此板块采用普通
混凝土
平板,即使施加了预应力,其用钢量都会较多,其主要原因是
板的跨度
和自重均较大。大跨度由使用功能决定而无法改变,要节省用钢量,只能往“自重”上考虑,即改变楼板的结构形式。采用先进技术的现浇双向空心楼板、加轻质填充块的双向密肋...
做结构设计,这44个问题让人困惑?
答:
(4)框架梁高度一般为600~800
mm,
宽度一般为250~350mm;次梁截面高度为500~600mm,宽度一般为
200
~250mm。9.楼板合理厚度确定?解释:(1)在正常荷载及正常跨度范围内
,单向板板厚
约取h=L/30,双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10,并应使得计算配筋接近构造配筋。(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、1...
承受的
恒载
设计值是多少?
活载
设计值是多少?画出其计算简图。需要详细...
答:
由恒载控制的设计值=(1.35*3.255+0.7*1.4*2.5)*(6/3)=6.85*2=13.7KN/m,由活载控制的设计值=(1.2*3.255+1.4*2.5)*(6/3)=7.4*2=14.8KN/m,(以上系数为建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001提供)即梁上均布荷载14.8KN/m。在最新的建筑结构可靠度设计统一标准...