过载保护和过负荷保护之间没有区别的,主要是针对输出(负载)而言。
但是过流保护和过负荷保护之间有以下区别:
1、过负荷一般只发信号,不动作于跳闸,整定值较低,但是带一段时间的延时,用于躲过设备的启动电流等情况;过流保护是电力设备短路时的一种保护,动作于跳闸,过流不一定是对称的。由于速断保护不能保护线路全长,要靠过流保护来作为后备保护。
2、 过负荷保护的定值低,一般为额定的1.2倍,延时长,主要保护的是因负荷侧卡涩,转距增大等一类的故障,这类故障的特点是不会引起电流大幅增大,可以延时较长也不会使线圈过热损坏,动作于跳闸。过流保护定值较高,一般为3-4倍。过流保护动作时,说明系统有短路故障,电压会降低的很多,而过负荷发信号时电压不会降低的,所以过流保护均采用低电压闭琐。
3、过流保护是采集三相或两相电流值,而过负荷保护只需采集任意一相电流值即可。过流保护保护将动作出口,过负荷保护只发信号。
扩展资料:
发生过载的主要原因:
1、导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流。
2、“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
3、在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路,有可能引起导线或电缆长时间过载的动力线路,以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时,都应采取过载保护。线路的过载保护宜采用自动开关。运行时,自动开关长延时动作整定电流不应大于线路长期允许负载电流。
过负荷的危害:
电气线路短时间少量的过负荷通常是允许的,因其负载电流是周期性变化的,它并不对线路造成损害。如电动机启动电流较大,可高达约7In,启动时间一般为4 ~ 15 s,7 In从某种程度上讲是短路电流,但属于正常的过负荷,所以应正确选用电动机保护型断路器进行保护。