谁能够解释一下三菱PLC FX系列程序中这段指令的意思?(附图)

看附图
再请教下:
比较指令中:<> K1M10 K3中的K1M10和K3指的是10进制还是2进制呢?
就是说比较的是“3”,还是“0011”呢?

MOV K3M10 D1
MOV K2M20 D2
这两句是传送指令:K3M10指的是M10到M21这12个连续的位址的ON合OFF状态由低位到高位组成的12位编码所组成的二进制数据,将数据传送给D1;K2M20也是一样的,是M20-M27连续的8位传送到D2中。
至于你下面的两个并联,是错误的,应该是两个比较指令,代表的是前后两个数据不相等的情况下接点接通,也就是
<> K3M10 D1
<> K2M20 D2
就是当K3M10不等于D1或K2M20不等于D2时Y1线圈接通,里面的MOV是不存在的,请你仔细分析你的源文件。

K1和K3指的是十进制,不是二进制,如果是二进制的话要写成B11,十六进制要写成H3,在三菱PLC里面也是可以写的。但十六进制首位是字母的也要加0,不然报错,比如HE886就是错误的,要写成H0E886。
数制方面就是说K3和H3和B11是等效的,看使用习惯,不过十进制用的较多。

希望我的回答能够帮助你,最后祝你成功!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-24
嘿嘿,刚才错啦