200千伏安变压器,电流互感器400/5 每天平均售电量10千瓦,电流互感器改为100/5时可不

如题所述

题主您好!
首先纠正一个概念,千瓦是功率的概念,就是说每小时消耗多少电。例如10KW的加热器,50KW的电机,等等。我们不能说销售的多少千瓦的电,只能说我有多少千瓦的负载,至于负载什么时候运行,那是另一回事。
第二、如果每天售电量10度,且这个量是真实的,您这个变压器基本就没有运行的必要了,这个10度基本都是变压器自身的损耗。也就说没有人通过这个变压器用电。
第三、关于变压器容量的选择,TA变比的选择和电表的选择,和短时间的用电量没有关系。变压器容量的选择,TA变比的选择是根据系统的最大负载来选择的,而不是平均负荷。假如我这个配电网有一台115KW的电机,我就得保证它运行的系统容量,也就是选择能够保证它运行的变压器和TA,但是它什么时候运行、每天运行多长时间,在选择变压器容量的选择,TA变比时是不予以考虑的。关于这一点,很多企业在去供电局申请变压器时都要每月缴纳系统容量费,就是基于这一点考虑的,企业的总负载需要200KVA的变压器那就只能安装200KVA,但是企业没有投产,每天就一点照明,每天10度电,也要缴纳系统容量费,因为我已经给你留够保证你启动的余地了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-25
200KVA/400V=500A,400A的计量互感器差不多满足要求,现在额定才输出10KVA,设计的馀粮留有这麼大?10KVA/400V=25A,100A的计量互感器,也才在25%上,完全可以的。