33问答网
所有问题
三相四线电能表不计量怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-22
如果没有负荷电表不计量就对了,计量反而有问题,联系有关部门要求校表或者更换;如果有负荷不计量那就只能被换掉,电力部门不会认可赔钱的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPBR5hBPW4dhWdPRdBB.html
相似回答
三相四线电能表不计量怎么办?
答:
如果没有负荷电表不计量就对了,计量反而有问题,
联系有关部门要求校表或者更换
;如果有负荷不计量那就只能被换掉,电力部门不会认可赔钱的。
DTZY188C一Z
三相四线
费控知能
电表不
计费了是
怎么
回事?
答:
有可能是线路接错了,电流回路或短路或岔路,接线相序有差错,电流和电压的相位不对应
。要是直通式三相四线表的话你说的情况有可能是电压连片没连上,你打开下边的表盖,在那几个接线柱的螺丝上边从左到右有三个电压连片,要确保这三个电压连片都连着才行的,压紧了电表才能取到电压,电表才能转的。
三项
四线
制
电表不
走什么问题
答:
主要你用的电表是带互感器或不带互感器,原因是带互感器检查互感器接线柱,是否松动。不带互感器比较好查,电流线圈烧坏,
到供电公司去更换校正