家里安的是38kw的威能壁挂炉,供热面积300多平,在出热出的口上加了一个550w的屏蔽泵,房子不热,他们工作人员说,是循环的问题,又在回水上加了一个200w的循环泵,但没有个壁挂炉联动,现在搞得分水器也不热,求大神解决,问题解决有重谢!!!

暖气片上面热,下面不热,最常见的原因如下:
1、壁挂炉循环泵扬程不够,采暖系统阻力太大,致使热水流动不畅。
解决方法:增加系统循环泵
2、暖气片采用串联形式连接。
解决方法:改用并联连接。
3、暖气片的片数过多,壁挂炉功率过小,热水供量不足。
解决方法:关闭部分采暖负荷以外的暖气片(并联)。
4、暖气片的回水阀门没有完全开启。
解决方法:回水阀门逆时针拧动至最大。
5、使用了三通阀或类似三通的连接方式。
解决方法:将三通关闭,热水正常流经暖气片。追问

已经增加了循环泵,还是不热,说我们的管线过长