6平方三芯软铜线分二个火线,一个零线,能带几个空调?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-05
只算制冷6-7台2匹空调。如果算制热,开电辅热。要少算一半。
3*6电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPBRd0PP50dhBcB4RhB.html
其他回答
第1个回答 2020-05-05
这个应该可以带一个
相似回答
火线
与
零线
同是
6平方铜线,
能成受多少功率用电器同时使用?
答:
按照正常的照明用BV或RVV双芯电缆来计算
,6平方
电缆只有40A的载流能力。如果用的是电力配电YJV电缆是可以过55A电流的。综上,为了安全起见,建议你按照40A过流能力使用,所受功率为:40A*220V=8.8KW。
家里三
个空调
5匹全开的话用多少
平方
的
铜线零线
和
火线
用一样的吗?
答:
一匹约四分之三千瓦,则5匹为5*3/4=15/4=3.75千瓦,每千瓦电流约为4.5A,总电流为4.5*3.75=16.875(A)。每平方毫米铜线按6A电流,理论上4平方毫米铜线就行。为安全,建议总线用
6平方
毫米铜线,零
,火线
应一样。
三个空调,
一般空调走线2匹用4平方毫米
铜线,1
.5或1匹用2.5平方毫米铜线...
1
、1.5、2.5、4、6、10
平铜线能带
多少瓦的电器家用电线用多少
平方
安全...
答:
1、1.5、2.5、4、6、10
平铜线能带
多少瓦的电器红色用做
火线,
蓝色用做
零线,
黄绿双色为地线。我们以最大安全电流来算,列表如下。
1平铜导线
允许长期载流:6A—8A1.5平铜导线允许长期载流:8A—15A2.5平铜导线允许长期载流:16A—25A4平铜导线允许长期载流:25A—32A6平铜导线允许长期载流:32A...
大家正在搜
16平方软多芯铜线一米多少斤
多心软铜线怎么计算平方
电线硬芯和软芯哪个好
软芯电线怎么看平方
为什么单芯铜线有的软
单芯软铜线
单芯软铜线的型号
软芯铜线代号
单芯多股软铜线
相关问题
3匹中央空调用6平方的火线和零线,地线用2.5平方的电线可以...
火线零线都是6平方铜线能用多少台1.5匹空调?
2.5平方铜线能带几个1.5匹的空调?
两根2.5的铜线做火线一根6平方的铝线做零线可以吗
家装电线主火线用6平方,零线可以用4平方的吗
2.5平方铜线能带3匹空调吗,如果带不动,怎么解决,能把地线...
家里装电,插座火线零线都是六平方的铜线。接地线装几平方的合适...
俩根不同的6平方电线能分别做火线零线吗?附图