消防排烟怎么测试

如题所述

消防防排烟调试,首先要确定消防防排烟系统的结构,包括烟雾探测器、排烟风机等,接着要检查排烟系统的管道、报警器,以及排烟风机的工作状态,并确保每一个部件都工作正常。然后,检查烟雾探测器和报警器的连接状况,以及报警器的声音和亮度是否正常。最后,按照技术规范,进行现场调试,确保系统的安全性和可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-25
简单点说就是 模拟火灾使感烟探测器动作,或者手动开启一个常闭排烟口,排烟风机和补风机动作,同时把风机动作状态信号反馈给联动控制器。
第2个回答  2020-09-25
如何进行消防防排烟系统的检测听语音
原创|浏览:1387|更新:2018-02-09 13:39
1234567
分步阅读
消防设施中的防排烟系统是消防检测中的一个重点,因为防排烟系统在火灾前期对人员救援、疏散发挥着重大作用。它的作用就是抽走疏散通道上的烟气,并且防止烟气进入疏散前室,来确保人员的安全疏散。下面就分享下防排烟系统检测的心得!

工具/原料
检测仪器
消防规范
方法/步骤
1
把防排烟系统的图纸大致看一下,主要看一下设计说明,了解风机的台数以及参数、防火阀、风口以及排烟口的数量、参与消防联动的方式等等,对此系统有个大概的了解。

2
进行人员分配,一组在消防控制室操作消防主机,第二组在风机控制柜处,第三组到风机房。三组之间通过对讲机或者消防电话进行互相联系,确保信息传达畅通无阻。

3
二组在风机控制柜处手动启动风机,三组观察风机运行情况,是否反转以及安装是否牢固,一组在控制室观看是否有反馈信息。接着二组把风机控制柜调成远程状态,一组在控制室启动,三组看风机是否启动,以及控制室是否有反馈信号。

4
观察过墙处以及穿越防火分区处,送风管是否有70度防火阀,排烟管是否有280度防火阀,并检查防火阀的灵活性,关闭是否停止风机运行以及是否有反馈信号传至控制室。

5
消防主机自动状态下,在排烟口处打开排烟口,观察风机是否启动以及消防控制室是否有相关的反馈信号。

6
消防主机自动状态下,按防火分区模拟火警信号至控制室主机,观察风口及排烟口是否开启,相关的风机是否启动,并测试风口风速是否达到设计要求,测试前室及楼梯间的余压值是否合乎规范,并随时做好检测记录!

END
注意事项
要把图纸与现场一一对照,设备参数以及安装布局
在现场要多留意消防设备的标识是否到位
检测现场常有变化,要随机应变
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
举报作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。
投票(1)
有得(0)
我有疑问(0)