165 kw三相电用多大电缆?

如题所述

如果是三相四线制380V50HZ的交流电,165千瓦要195平方毫米的铜芯电缆。

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。

I=P÷(√3Ucosb)=165000÷(1.732×380×0.85)=294.94(安培)。

查安全载流量表,得知185平方毫米铜芯电缆的安全载流量是280安培。


扩展资料:

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置 必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-04

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。    

额定功率=165kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=313.4A,可选电缆:    

150mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量350A,相应功率184.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为443m;    

95mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量350A,相应功率184.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为280.6m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;    

150mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量350A,相应功率184.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为443m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;    

150mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量360A,相应功率189.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为430.7m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为306.7m;    

300mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量344A,相应功率181.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为563.4m;    


额定功率=165kW,单相电压=220V,功率因数=0.8,额定电流=937.5A,可选电缆:    

800mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率193.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为40.8m;    

500mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量1000A,相应功率176kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为28.5m;