基础埋深如何确定

如题所述

问题一:基础的埋深怎么算 对于独立柱的埋深是指埋在土里的部分满足1/15要求,位的是它的稳定性.0.4是地面至室外地坪高度,0.8是柱身埋深高度,0.5是基敦高度,0.45是基础垫层及灰土等处理高度,0.45下才是不受冻部位。

问题二:请问基础埋深如何确定? 正确。但是持力层不是地勘报告决定的,是设计结构师综合地勘报告考虑后最终确定的,地勘报告中有所建议。关于基础埋置深度的全面叙述,应阅读GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》地基计算章,基础埋置深度一节。

问题三:多层建筑怎么确定基础埋深 岩土勘察一般以上部拟建建筑物为准,主要是查持力层,以钻孔取芯样、静力触探两种方式配合使用,具体深度看地址情况,没有统一标准。
影响基础埋深的因素,一是地基的承载力要求,二是地区因素,比如冰冻线。还有就是你的建设需求了,带不带地下室或者半地下室。

问题四:关于桩基础的问题 不知道基础埋深是多少 桩基础的基础埋深一般是算到钉台底部的,也就是说基础埋深6.8M实际上指的是地面至承台底的高度。
桩长是一般是从承台底部算至桩尖。

问题五:基础工程中独立基础持力层和埋深是如何选择确定的? 简单通俗的说一下设计过程吧。
上部结构传下来的力是多少,要知道柱子的轴力是多少,基本上可以确定那个持力层承载得了。轴力除于承载力(承载力由地质报告提供,是通过承载力试验得出来的,或通过其它办法得出来的。)就是基础的底面积了。这样独基的面积也有了。按构造画出来,埋入土中,看一下要多少深。这样就基本设计好了,再看一下有什么不妥当的,调整一下,设计就完成厂。埋深最小是。0.5米吧(记不得了,见谅)。地基基础设计规范上面有最小的埋深,要满足这个要求的。
有关基础设计要遵照的规范,是地基基础规范,可去众智网免费下载的。我无电子版的,就孬你了。见谅。
不明继续联系吧。

问题六:基础埋置深度怎么确定 应考虑建筑物的高度 体型 地基土质 抗震设防烈度等因素。埋置深度可以室外地坪算至基础底面,并宜符合下列要求: (1)天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15; (2)桩基础可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)。 当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力和稳定要求及基底零应力区满足要求的前提下,基础埋深可不受前面(1)(2)条的限制。当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。

问题七:确定浅埋基础的最少埋深时主要应考虑哪些因素?如何确定基础的埋深? 影响基础埋深选择的主要因素可以归纳为五个方面:   1 建筑物的用途,有无地下设施,基础和形式和构造;   2 作用在地基上的荷载大小和性质;   3 工程地质和水文地质条件;   4 相邻建筑物的基础埋深;   5 地基土冻胀和融陷的影响。
基础埋深是指从基础底面至室外设计地坪的垂直距离。   室外设计地坪分为自然地坪和设计地坪。自然地坪指施工地段的现在地坪,而设计地坪指按设计要耽工程竣工后室外场地经整平的地坪。埋深大于等于5米或埋深大于等于基础宽度的4倍的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础。基础埋深不得浅于0.5米

问题八:怎么确定柱下连续基础的基础埋深 基础必须落在持力层上是真理!设计基底标高是-1.5m没到持力层挖到2米才到持力层也属于常见的事,谁说要换填?只有太深都没有较好的持力层时,才考虑换土做人工地基。
简单的说就是根据柱子内力传到基础产生的基底应力与地基承载力来确定,要求是地基承载力大于基底应力,举例来说:假如地基承载力为100KPa,假设柱子是轴心受压柱内力仅有轴压力300KN,为使基底压应力小于地基承载力,那么,独基底面积必须大于3平方米,才能使基底压应力小于100KPa,这样独基尺寸就可定出来了。对轴心受压柱,独基一般为正方形,对偏心受压柱,应考虑弯矩和水平力影响,独基一般做成矩形。

问题九:基础埋深和基础大小怎么计算。 同是初学者的,很无奈地走过
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考