外墙节能构造介绍?

如题所述

针对外墙节能构造,现阶段,建筑企业如何进行外墙节能构造施工,主要外墙节能构造情况怎么样?以下是中达咨询小编整理外墙节能构造专业建筑术语相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站——建筑网建筑知识专栏进行查询,整理外墙节能构造相关资料,基本情况如下:
外墙节能构造相关规定:
根据中华人民共和国国家标准GB50411----2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
之要求对外墙节能构造钻芯检验方法的现场取样进行了全过程拍照,现上传论坛内,请大家发表对《建筑节能工程施工质量验收规范》的“认识”。
一、本方法适用于检验外墙有保温层的节能构造是否符合设计要求。
详解:给出本方法的适用范围;
当对围护结构中墙体之外的部位(如屋面 、地面等)进行节能构造检验时,也可以参照本附录规定进行。
二、钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
详解:给出采用本方法检验外墙节能构造的时间,即应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量,应遵守下列规定:
1、取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;
2、取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作。
3、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。
详解:给出钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量规定;
实施时应事先制定方案,在确定取样部位后在图纸上加以标注。
钻芯检验外墙节能构造应在监理(建设)人员见证下实施。
外墙节能构造的钻芯检验为见证检验;
见证人员为监理或建设单位人员。
三、钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头,从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面,必要时也可钻透墙体。
当外墙表层坚硬不易钻透时,也可局部剔除坚硬面层后钻取芯样。但钻芯后应恢复剔除前原有外墙的表面装饰层。
详解:给出钻芯检验外墙节能构造的方法;