基坑降水如何确定井的尺寸?

如题所述

可采用现场抽水试验得出的单井出水量。无资料时,可按下面经验公式进行估算:

基坑降水设计

式中:q——单井允许出水量(m3/d);

r—过滤器外缘的半径(m);

l—过滤器进水部分长度(m);

K—含水层渗透系数(m/d)。

设计时也可根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999)8.3.4条,确定单井出水量。轻型井点可按36~60m3/d确定,喷射井点可按表4-7确定。

表4-7 喷射井点设计出水量

实际工作中,由于存在过滤器结构、成井工艺、抽水设备能力等方面的原因,单井出水能力一般略小于公式计算结果。

过滤器的长度宜按下列规定确定:

1)真空井点和喷射井点的过滤器长度不宜小于含水层厚度的1/3。

2)管井过滤器长度宜与含水层厚度一致。

3)群井抽水时,各井点单井过滤器进水部分长度,可按下式验算(不符合则调整井数、井距):

基坑降水设计

单井井管进水长度y0可按下列规定计算:

潜水完整井:

基坑降水设计

承压完整井:

基坑降水设计

式中:r0——基坑等效半径(m);

rw——管井半径(m);

n——井点管数量;

H—潜水含水层厚度(m);

R0——R0=R+r0(m);

H′——承压水位至含水层底板的距离(m);

M—承压含水层厚度(m);

l——过滤器进水部分长度(m)。

当过滤器工作部分长度<2/3含水层厚度时,应采用非完整井流公式计算基坑涌水量。若不满足上式条件,应调整井点数量和井点间距,再次进行验算。当井点间距足够小,但仍不能满足要求时,应考虑在基坑内布置降水井。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考