33问答网
所有问题
旋转编码器如何与PLC接线的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-04
一般旋转编码器都是增量输出的,可直接与PLC连接。
以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPR45h055.html
相似回答
旋转编码器怎样与PLC
L连机
答:
一.直接连接(用于专门或特殊场合)将编码器输出端接到PLC对应的I/O口上,并且配有必要的读入驱动程序
。1.脉冲类型 需要读入跳变信号 仅读入电平信号 2.编码类型 定时读入编码信号 适时读入编码信号 二.通过接口模块连接(通常应用)不同接口模块具有各...
PLC与编码器如何
正确
接线?
答:
1、正确
接线
至关重要编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。2、
编码器的
电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。3、编码器的COM端
与PLC
输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输...
...式
编码器
用三菱FX2N
PLC
进行高速计数时
如何接线?
答:
没法用,不配套的 这个
编码器
是线性驱动输出的,也就是差分信号输出,三菱FX2n是NPN输入的,而且电压等级也不同,线性驱动输出的编码器都是5V的,
PLC
需要的是24V电压等级
大家正在搜
编码器五根线如何接线
4线旋转编码器接线图
6线旋转编码器接线图
5线旋转编码器接线图
旋转编码器接线方法
ec11旋转编码器接线图
六线编码器怎么接线
5线编码器接线方法
12线编码器接线方法
相关问题
旋转编码器与PLC的连接需要注意哪些问题
旋转编码器与PLC的接线
旋转编码器 与PLC怎么接 ?内的程序如何对应?
旋转编码器九根线,a,b,z,a-,b-,z-,怎么与plc...
旋转编码器是怎样工作的, 连接到plc上, plc是怎样读取...
伺服电机编码器如何与PLC连接
西门子PLC如何与旋转编码器连接
旋转编码器如何与台达PLC接线的 plc内部程序如何写 最好...