全站仪用于高程测量的误差能精确到几个毫米?不要说用全站仪三、四等三角高程测量的

就是在普通的高程放样或高程验收中,(比如涵洞高程验收或桥梁验收中)我们这几个老师傅总说用全站仪测高程回有一两公分的误差,摁着这点不放来反驳我,我又没有数据来反驳

全站仪用于高程测量的精度要看两个方面,一是仪器的标称精度,现在较高精度的的全站仪是0.5秒的那一类,测距精度是0.5毫米(固定误差)+0.3毫米(比例误差)。二是高程测量时的距离长短。如果是最好的仪器 很短的距离(几十米),也不考虑其它影响(大气、仪器高、两差改正等等),可以达到3毫米以内甚至更好。但一般的仪器,就很难达到这个水平了,一般仪器一般距离也就是厘米级的。
你们师傅说的没错。一般放样谁也不会用特高精度的全站,普通的也就是5毫米+1毫米的,这样误差就已经是几毫米了,再加上量取仪器高不可能没误差,又是几毫米,再加上其它误差,最终达到公分是正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-30
如果不按等级来评定的话,你的提问就有问题。你所谓的精确是指绝对误差?相对误差?中误差?误差类型不同,受影响的条件也不同,体现出来的数据也不同。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-30
10个
第3个回答  2010-11-30
误差不是很大,用于一般施工没问题的