请问像水电安装上,开关插座、灯具之类的检验批数量及最小抽样数量是怎么确定
为什么我《建筑电气工程质量验收规范》上找不到,新资料都不知道怎么填
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-14
你应该细看《
建筑工程施工质量验收统一标准
》GB50300 的规定和条文说明
在条文说明第4项中有对
检验批
划分和抽样比例左右描述和规定。 “安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分检验批”,那么也就是说开关插座和灯具应该按系统或说回路来进行划分的。
抽样的数量上根据《《建筑电气工程质量验收规范》GB50303 在最后 “分部(子分部)工程验收”第28.0.4 条 单位工程质量验收时,建筑电气分部施工质量的抽检部位如下,。。。。
里面有详细说明为照明为5%自然间作为抽检数量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPRRRRBRh0dPBP4hRPB.html
其他回答
第1个回答 2017-03-05
全年共抽取24批次频次是指多久抽一次,批次指抽了多少批次,例如批次为该产品每个月抽一次,批次为每次抽2批
第2个回答 2015-01-14
这么专业的问题搞不了
追问
我在想要不要采纳你
相似回答
...
灯具之类的检验批数量及最小抽样数量是怎么确定
答:
在条文说明第4项中有对
检验批
划分和抽样比例左右描述和规定。 “安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分检验批”,那么也就是说
开关插座
和灯具应该按系统或说回路来进行划分的。
抽样的数量
上根据《《建筑电气工程质量验收规范》GB50303 在最后 “分部(子分部)工程验收”第28.0.4 条 单位工...
房屋建筑工程
水电安装
材料现场
抽样检验
规定?
答:
4、钢筋焊接:3根50cm,电渣压力焊:焊接接头不超过300个为一个送样批次,钢筋机械连接接头不超过500个接头抽样一次。5、砂:抽检数量为20㎏,按同一产地、同一规格、同一进场时间,每≤400m3/批或≤600t为一验收批进行抽样。6、碎(卵)石:抽检数量为40㎏,同一产地、同一规格、同一进场时间
,数量
...
电线电缆、
开关插座
、86盒多少
数量
一个
检验批
次?
答:
这是没有数量规定的
。根据GB50300-2013(2001也相同),4.0.5:检验批可根据施工、质量控制和专业验收需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。条文说明4.0.5...对于工程量较少的分项工程可划为一个检验批。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划为一个检验批。土建是一层一层施工的,所...