在中性点接地的系统中不采用保护接地的原因

在中性点接地的系统中不采用保护接地的原因

导线的电阻比大地自身的电阻,要小很多,可靠得多,漏电电流从金属导线流回中性点,更容易,更科学。把被保护的电器外壳因意外所带的电压,降到最低的程度,从而更好的保护人。

在中性点直接接地的供电系统中,应采用保护接地保护(除了规范明确规定不应接地的设备,如SELV系统的回路的带电部分严禁与地连接,具体可见GB50054-2011相关内容),规范规定电气设备外露可导电部分应与保护导体相连接,即与PE线相连接。

中性点接地方式

三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。不同中性点接地方式对电网绝缘水平、过电压幅值及保护元件选择、供电可靠性、继电保护方式、人身及设备安全、通信干扰、电磁兼容、投资费用等会产生不同的影响。因此中性点接地方式的选择是一个综合性问题,必须根据系统情况、电网结构、电容电流大小综合分析才能合理选择中性点接地方式。

以上内容参考:百度百科-中性点不接地系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-26
零序电流保护:中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。 中性点不接地系统又称为小电流接地系统,发生单相接地故障时,零序电流非常小,一般的保护装置是感应不到的,故也不设置零序电流保护,但零序电压会有明显变化,装设零序电压保护就是来反映单相接地故障或PT自身熔断器故障的。其单相接地时,零序电压等于故障线电压,但方向相反。零序电压是通过矢量和计算出来的,不存在那块高或那块低的问题,倒是零序电流是故障点最高。 如果发生单相接地故障,零序电流会超前正常故障相电压90°,故障时,零序电压刚好跟故障相反向,以此推,应是零序电流滞后零序电压90°。 由上可知:在中性点非直接接地电网中不用三相相间电流保护兼作接地保护,而要单独采用零序电压保护,而非零序电流保护 。(一字之差,相去甚远咦。)本回答被网友采纳