MICROMASTER440变频器 报R0503是什么意思?

如题所述

没有报R0503,应该是报A0503。MICROMASTER440变频器 报A0503是欠压限幅,达到了过压限幅值。说明供电电源太低,应该检查一下供电电源。

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的zd电源电压,进而达到节能、调速的目的。

扩展资料:

变频器的使用:

1、严禁在变频器运行中切断或接通电动机。

2、严禁在变频器U、V、W三相输出线中提取一路作为单相电用。

3、严禁在变频器输出U、V、W端子上并接电容器。

4、变频器输入电源容量应为变频器额定容量的1.5倍至500kVA之间。当使用大于500kVA的电源时,输入电源会出现较大的尖峰电压,有时会损坏变频器,应在变频器的输入侧配置相应的交流电抗器。

5、变频器内电路板及其他装置有高电压,切勿以手触摸。

6、切断电源后因变频器内高电压需要一定时间泄放,维修检查时,需确认主控板上的高压指示灯完全熄灭后方可进行。

7、机械设备需在1s以内快速制动时,则应采用变频器制动系统

8、变频器适用于交流异步电动机,严禁使用带电刷的直流电动机等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
1、不是R050,是A0503。A0503 说明供电电源太低,检查一下供电电源。
2、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
第2个回答  2015-07-22
有R0503这个报警嘛 是A0503吧 A0503 是说明你的供电电源太低 检查一下供电电源。参数中没有这个参数,应该是报警吧,应该是A0503 欠压限幅,达到了过压限幅值。
第3个回答  2010-11-29
有R0503这个报警嘛
是A0503吧 A0503 是说明你的供电电源太低 检查一下供电电源。本回答被网友采纳