梯井道要挖深,但是地下里有钢筋,怕弄坏了会影响楼层承。。。

这个问题要如何解决啊,井道原来的井道底层深度才0.7米,现在新电梯要求的深度是1.5米,要把井道挖深些,但是埋在下面的是用来地基钢筋,这如何是好
能不能具体点!

首先确定你电梯底部的底坑结构,一般为两种,一个是独立浇灌的单纯独立电梯浇注底坑,这种底坑结构与大楼主体没有必然直接的联系,只是当初为了反支力而设计的浇注底坑,你爱挖就挖了,挖了以后按照要求重新浇注就行了,不影响整体大楼结构的;另一种就是整体地基,电梯的底坑植筋与大楼地基植筋相连,从整体结构受力考虑,一般不能轻易改变其原有结构,为此,俺凭经验支你几招:
解决方法一:找到大楼原设计图纸(结构图),送给设计院(最好是原设计院),出整改方案和新配筋图,确保整体地基配筋强度符合要求;若找不到原设计图,可以委托相关资质设计院,重新出具结构计算数据,并依据该数据给出整改方案;
方法二:把基站(最底层)电梯厅门地坪提升800mm,重新调整井道终端保护开关位置(限位极限和平层插板),垫高缓冲器(重做墩子),被抬高的基站厅门处做侯梯平台或楼梯或斜坡均可;
方法三:新国标(GB7588-2003)对于老电梯(2003年国标实施以前安装并投入使用的电梯)无效,若当地技术监督局强制要求,可由此机会建议客户更换新梯,土建参数尺寸参照新国标界定;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-19
听你的意思那是必须得挖呀,那就按要求挖,电梯井口也属于开洞开孔,到设计要求加强配筋就行了。