根据GB 50010-2010 混凝土结构设计规范中8.4.4条:纵向受拉钢筋绑扎搭接接头长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。
其中la按照规范8.3.1条中的公式计算。
举例说明
(提问者所给条件不足,还应补充:同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率。)
已知条件:现假设该百分率为20%,已知非抗震、HRB335带肋钢筋、直径14mm,C20混凝土。
查得参数:查表8.4.4知搭接长度修正系数为1.2;查表8.3.1知钢筋的外形系数为0.14;查表4.1.4-2知ft=1.1N/mm;查表4.2.3-1知fy=300N/mm2。
计算过程: 搭接长度 l=1.2×(0.14×300/1.1×14)=641mm