37KW消防泵以何种方式启动,从控制柜到电机布几根线?接线图
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你的图纸都有了,就是
星三角启动
,控制柜到电机一共是7根线,6根电机的电源线,还有一根是电机的接地保护线,建议接地保护线不低于6平方
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPW45PRRWh0B40cPP0B.html
其他回答
第1个回答 2014-03-02
典型的星三角减压启动,电机6根线进电箱,三个接触器 加时间继电器控制就可以。
第2个回答 2014-03-02
星三角启动 布六根线
追问
布四根线可以吗?六根线不需要地线吗?谢谢您的回答