我厂风机的电机是90KW的三相异步电机。电流波动较大(正常80—90A,但是有时单相波动会达到70-95A),三相电流交替波动,三相电流不平衡有时达到30%。电压稳定,误差只有5V,电机绕组绝缘完好,绕组阻值均匀。目前电机会不会烧损?麻烦哪位大神分析一下原因,感谢!!!

在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%.
三相电流不平衡的原因:
1、三相电压不平衡
2、绕组内部接线错误
3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-20
最大的可能是电机转子铝条有断条的或者说严重细条的。因电机为90KW,额定电流值在160A左右,你使用于一半免强可能使用,如果使用到额定电流就可能不行了。察看加载后的电机电磁声音,空载正常加负载后会有严重的电磁噪声。
第2个回答  2014-02-20
你看看测量回路是不是正常。是不是干扰引起的波动。
另外就是检查电机空载时的运行情况了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-02-20
空载运行时是什么情况?负荷变化情况怎么样?电机出力怎么样?提醒你注意一下,电机转子是否会开路。