对于杂物电梯的主机运行故障保护功能,电梯厂家有集中控制的方法?比如通过脉冲还是平层,请详细列出

就是在杂物电梯监督检验规程第3.6项的时间保护
能不能详细介绍下,谢谢

总体来说
控制系统分4种
1)继电器控制 价格低 几乎被淘汰
2)微机控制 占市场总使用量75%
3)PLC 价格贵,含有防盗系统
4)变频调速 适用于高楼层 快速电梯
平层保护
一般常见的都是1370 1371 开关,高层双稳态较多
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-28
传菜电梯或者杂物电梯的主机运行故障主要以下检测实现:
01:输入相序和断相检测
02:热保护或电流传感器器(检测电流)
03:三相电流不平衡检测.
04:运行时间检测
05:门区运行时间检测[区分抱闸没有打开或电机旋转很慢或电机没转]
06:抱闸开闸检测
07:先进的系统则通过脉冲编码器检测电机的转速.[但因主机的不同.内部检测容限很大]

集中控制会导致杂物电梯控制柜的成本增加.在现在环境下.没有厂家愿意集成.
第2个回答  2010-12-20
有啊,加时间继电器。主要控制主机钢丝绳打滑。
第3个回答  2010-12-21
一般来说,在正常状态下,上位机(微机控制器,PLC等)如果在最长45S以内没有检测到平层信号,就切断主回路输出。

参考资料:sername

第4个回答  2010-12-22
随着科技的进步,传菜梯作为特种设备深受餐饮业青睐。它在美观便捷的同时,又节省了开支。但很多使用者对特种设备并没有什么概念,一味的追求廉价的产品。历年来,传菜梯伤人事故频频发生,令我们毛骨悚然。这些肇事的传菜梯基本上都出自不正规的生产厂家,国家对特种设备有明确的规定:必须通过各项质量检查,有国家颁发的生产资质才能生产。正规传菜梯应该有超载保护、断电自救、上下行限位等功能这就防止了各种事故的发生。
相似回答