请教地下室人防工程,普通内墙是否需要加止水螺杆,如果不需要是否可以用PVC管?

如题所述

地下室人防工程,普通内墙需要加止水螺杆,不可以用PVC管

根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管,外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板作为密闭翼环,止水钢板两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密,方形止水钢板尺寸以80×80mm为宜。

止水螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时,起到固定模板,控制混凝土浇筑厚度的作用。

扩展资料:

止水螺杆与普通穿墙螺杆不同之处在于:

1、止水螺杆中间有止水片;

2、拆模时,普通穿墙螺杆整体抽出,重复使用,止水螺杆则锯掉墙外两头后,中间段留在墙体,以保证墙体的不透水性。

3、传统止水螺杆为一段式结构,通常为整条的全牙螺杆,中间焊有止水片或套有膨胀止水圈,用以阻止水穿过地下室墙体。

参考资料来源:百度百科——止水螺杆

建设工程教育网——人防部位的剪力墙及临空墙用pvc管套在穿墙

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-17
你好,首先要告诉你的是止水螺杆中的止水片不光起到止水作用,如果单单只是止水那有防水卷材就行还要止水片干嘛,其实它的主要作用是抗剪,当炸弹爆炸时候会对墙体有冲击波所以它的作用就是为了抵抗剪力,至于内墙么可以不用但是严禁使用PVC只要是人防的墙体哪怕是内墙在建筑设计规范上都是明确说明的是严禁使用,人防内墙可以使用不带止水片的螺杆,打完混凝土自然就留在里边,不要为了图省事或者省钱否则后果很严重,关系好的还能勉强说得过去,关系不好的报废人防,那就要缴纳每平米1500元左右的罚款了。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-27
普通内墙,没有密闭要求的墙可以用套管
第3个回答  2015-04-30
不需要,因为无水可防
第4个回答  2019-04-10

请教地下室人防工程,普通内墙是否需要加止水螺杆,如果不需要是否可以用PVC管?

内墙可以不用但是严禁使用PVC只要是人防的墙体哪怕是内墙在建筑设计规范上都是明确说明的是严禁使用,人防内墙可以使用不带止水片的螺杆。但施工后螺杆还得留在墙体里面,不得留洞,希望能够帮助到您,谢谢。

相似回答