容量1600千伏安变压器中性点最大电流是多少

如题所述

容量1600kVA变压器额定电流约为2300A,三相负荷平衡时,中性点是没有电流的,为零。但变压器的三相负荷不会达到平衡,所以中性点总是有电流的。
极端情况,只有两相满负荷运行时,中性点电流是相线电流的一半,1150A;极端情况,只有1相满负荷运行时,另一相接近零负荷运行时,中性点电流也接近相线电流,2300A。极端情况是不存在的,因为1600千伏安变压器没有两相满负荷运行的情况,更没有1相运行的情况。
变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:
相线不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100%
零线不平衡度=零线电流/最大电流X100%
所以相线间允许不平衡电流为2300X15%=345A
变压器中性线(零线)允许的最大电流是2300X25%=575A
在以上计算数值内,可以运行,达到或超过以上计算数值,就要进行负荷调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-13
1600KVA变压器低压400V,则低压额定电流为 1600/(0.4 * 1.732 ) = 2309.5 A
一般要求中性点的电流不超过额定电流的25%,则中性点最大允许电流为:2309.5 * 0.25 =577.4A本回答被网友采纳