第1个回答 2015-02-12
三个互感器分别和三个电流表和电度表的三相串接。电压表经转换开关和和母线接,经转换开关选择测量AB/AC线电压。主开关上接进线,下接母排,出线开关上接母排,下接出线。
本回答被网友采纳
相似回答
...三支
互感器
,
一个电压表
,
三个电流表
,
一个转换
开关怎么接线的_百度知 ...
答:
三相电源分别接电度表的2,5,8电压线圈进线处,每相对应的
互感器
K1分接电流线圈进线端1,4,7,K2分接相应的
电流表
进线端,电流表另一端接
电度表电流
线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。再接电压表,三相电源经熔断器分别接
电压表转换
开关的进线端三个接线点。再将电压表接到...
一个电度表
,
三个电流互感器
,一个万能
转换
开关,
一个电流表
,
一个电压表
...
答:
你好,
第一,你要选一个叫LW5-16LH3/3这个型号的万能转换开关
,第二;把三个互感器其中一条线各接转换开关的1;5;9三个点。第三;把互感器的另三条线连在一起接在序号2这个点(这三条线要接地)。第四;从序号6和序号8各引出一条线接电流表。
...
三个电流互感器
,
一个电流表一个电压表
该怎么怎么接线,?
答:
三个电流互感器
的P1接电源端。A相电流互感器的二次S1接
电度表
的1孔,S2接电度表的3孔。B相电流互感器的二次S1接电度表的4孔,电度表的6孔接
电流表
的1端,电流表的2端接互感器的S2端。C相电流互感器的二次S1接电度表的7孔,S2接电度表的9孔。不知安装电压互感器否。如果用380/100V的互感...