三个电流互感器一个电流表一个电度表

电度表2.5.8接三项,1.4.7接三个互感器S2,三个互感器S1接一起,3.6.9短接接地,B相互感器接电流表这是什么意思?请详细解答

258电度表本身的三项用电,只是那个表需要用电才能工作所以用的电,和互感器没关系,147三个互感器的s2把电缆的实际电流缩小一定倍数送给电度表计算,三个互感器的S1相连再送到369最后接地,对准确度和互感器安全所必须接地,B相电流表只能测量B相电流追问

三个互感器的S1相连但不是送到369,369单独相连接地,三个互感器S1接在一起有什么用?

追答

3个互感器的S1如果没进369那肯定也是接地了吧,它们接地的目的就是为了互感器的准确性和安全性,如果不接地,互感器送给电度表的数字不准确,还有互感器的一次电流很大,不接地有危险,他们每项的S1都得接地,所以干脆拧一块直接接地,电度表的369接地也是为了准确性

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-22
只以B相电流表作为电流指示。追问

那三个互感器S1接一起干嘛?

相似回答