33问答网
所有问题
工地用的三相四线电度表带三个互感器的读数怎样读,要乘以3吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-03
不用.电表的这个月示数乘以互感器变比就是实际度数了.
第2个回答 2014-07-03
三相四线电度只乘以电流互感器倍率不乘以3。
如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。
本回答被网友采纳
第3个回答 2014-07-03
你只要看互感器上的标注,有乘以5就是5倍,乘以15就是15倍。希望能帮到你。
相似回答
三相四线
电子式
电能表
接
互感器的,
收费方说电表上
的读数
x互感倍率再X3...
答:
不对,不应该×3
。一般的三相四线电能表接了电流互感器都是直接用互感器倍率×电表读数就行了。除非是单相电表,接到三相四线开关下面,每一项单接一个单相电表,那么就是电表读数×互感器倍率×3.如果三个单相电表读数不相同,你就把三个读数相加,然后乘以互感器倍率。
三相四线电能表读数
怎么读?
用乘以3吗
?请告诉我
用的
度数,最好说明下原...
答:
不用乘,那就是用电量。减去上月底数就是你用的。不可能乘3
!原因很简单啊,谁家做电表还得让用户自己算啊? 如果交费时人家乘以3算的话你就问问他们是为什么!实在不行你就联系电表生产厂家,咨询!看他们还有什么话说。
三相四线
有功
电度表的
度数
如何乘以3
倍?
答:
三相四线有功电表度数不需要乘以3倍
,读数是多少用电量就是多少。电流互感器的 “变流比” ,与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法,当 “穿心匝数2” 时,200:5的电流互感器就成为了10:5,倍率由40倍变为20倍。“互感器的200:5的 一次电流100 穿心匝数2 电表上...
大家正在搜
带互感器三相四线电表箱
三相电表带电流互感器接线图
三相四线零线带电A相没电
三相四线表计零线带电
三相四线电零线带电是什么原因造成
三相电缺相后怎么零线带电
三相电地线带电的原因
带电更换三相四线智能电表
三相四线零线带电
相关问题
带三个互感器的三相四线电度表如何读数!
三相四线电度表分别接三只互感器,5/3.75VA,电流表怎样...
求助:带有三个互感器的三相四线电表怎么读?
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
三相四线电子式电能表怎么看度数
三相四线电表安装电流互感器如何计算读数?
三相四线电子式电能表接互感器的,收费方说电表上的读数x互感倍...
三相四线带三个互感器电表电度怎么算