三相四线电度表不接零线有没有误差

电度表的接法

如果三相负荷平衡电度表正确计量只要三相负荷不平衡电度表计量存在误差三相四线电度表一定接零线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-22
1,要是负载都为三相负荷,没有误差。2。要是负载为三相负荷混合单相符合,计量有误差。3、要是负载单相接入单相负载。表误差更大、
第2个回答  2014-05-22
朋友,三相四线电度表不接零线肯定不准确的,有时根本不会转动不会走字的啊。
第3个回答  2014-06-05
三相四线电能表 如果零线不接 分一下几种情况:
1、三相电压平衡,电流可以不平衡,此时有功电电量能表计量基本无误差。
2、三相电压不平衡(国标误差内),有功电度计量误差相对偏大,但是也基本不影响(电费也少不了多少)。
3、负载功率因数过低时,有功电量有误差,不影响大局。
4、三相只有一项用电(其他两相电能表线圈开路),电能表不转。
5、三相只有两项用电(另一相电能表线圈开路),电能表读数为实际读数的一半,
不接零线危害:
1、计量不准确。
2、当电能表有一项线圈被击穿或者开路时时,电能表保险不起作用,容易引起深度损坏。本回答被网友采纳