我家正泰漏电保护器就不跳闸,我拿住任一根线,漏保都不跳,按漏保测

我家正泰漏电保护器就不跳闸,我拿住任一根线,漏保都不跳,按漏保测试开关能跳,我把负载任意一根线接地,也不跳,接水龙头水也不跳,接地任意金属都不跳,找商家换了十个一个也不跳闸,商家也不知道什么原因,正泰漏电保护器,求高手,或厂家说话,就起不到漏电保护的作用么。

  单相漏电保护器,上面接上火线和零线. 

      按上面的测试按钮,一般是黄色T就跳,如果不跳就是次品,坏的,假货!!

  如果怀疑30毫安漏电不够,可以找个灯泡测试:

灯泡(功率大于7瓦=31毫安)  灯泡两根线, 一端接下面左, 另一端接上面右. 

灯泡亮了仍然不跳, 适当加大灯泡功率,15瓦以上仍然不跳 那肯定没有漏电保护作用. 

        刚刚换掉了自家的正泰, 漏电保护器, 死活不跳. 换了个能跳的. 这个正泰拆开看好好的,估计不是假货就是次品,坑爹啊,多少年的老房子,小区安装的, 今天测试发现起不到漏电保护作用,于是拿家里的另一个一实验,才知道正泰,差插插!!

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21
正泰漏保不跳原因