关于预应力钢绞线张拉的说法,错误的是( )。

A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式
B.构件混凝土强度不得低于设计值的75%
C.当设计无要求时,张拉顺序可采取分批、分阶段对称张拉(宜先中间,后上、下或两侧)
D.工作人员应站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况

【答案】:D
本题涉及的考点为后张法预应力筋张拉应符合的要求。(1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的 75%。(2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:1)曲线预应力筋或长度大于等于 25m 的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于 25m 的直线预应力筋,可在一端张拉;2)当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。(3)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求;当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉(宜先中间,后上、下或两侧)。(4)工作人员不可站在张拉千斤顶后面观察张拉情况,以防锚具松脱飞出伤人。