37kw电机直接启动,线路长200米,需要选多大的电缆截面?怎么计算的?

如题所述

37KW电机额定电流在70A,一般采用16平方的铜线电缆就可以,承受额定电流为80A。但考虑电缆比较长,电压会降低(压降)。最好选用25平方的铜线电缆。希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-13
电机的额定电流可以用电机功率乘以2来粗略的估算,而电缆每一平方毫米的铜电缆大约能通6A的电流,铝电缆大约是铜电缆的三分之二,也就是大约4A,这都是只国标的铜铝电缆,金属纯度要求要高,纯度不好,导电能力下降,而且易发热。那电缆线径就要增大。电缆越长,电阻也越大,电压降也越大,基于此考虑,建议选用粗点的电缆。但愿对你有所帮助!
第2个回答  2010-12-01
1》当功率因数为0.99 ,电机效率按85%,电流:
I=P/1.732/U/COSφ/η=37/1.732/0.38/0.99/0.85≈67(A)
2》若按经济电流密度取3A/MM2计算,电线截面:
S=67/3≈22(平方) 取25
3》导线电阻(铜芯电线电阻率为0.0175):
R=ρ×(L/S)=0.0175×(200/25)≈0.029(Ω)
4》每根线损电压降:
U=RI=0.14×67≈9.38(V)
第3个回答  2019-08-31
37kw的三相电机额定电流在74安以上,用10平方或16平方的铜芯电缆线有点小,16平方的才75安电流,
你就用25平方的三芯电缆吧,电流有95安.
如果用16平方的绝缘铜线还是可以的.它的载流量25度时是105安.