60千瓦400米远三相四线供电需多大铝芯电缆?

60千瓦400米远三相四线供电需多大铝芯电缆?

1、低压电缆的选择一是载流,二是考虑线路压降,一般不大于7%,最好控制在5%以内。即控制在380*0.05=19(V)
2、60kW负荷,按功率因素0.85计,工作电流I约为60*1.52/0.85≈107(A)
3、铝电缆线路压降常用公式为:1.732*I*0.85*0.0294*L/As,式中I为工作电流,即107A,0.85为功率因素,0.0294为铝常温下电阻率,L为电缆长度,即400m,As为本题要求的电缆截面。如果要使此计算值小于19V,可以推导出,AS≥1.732*107*0.085*0.0294*400/19,即大于97.5平方毫米,电缆规格比97.5大的最近的为120平,所以建议你选用120平方毫米的铝芯电缆。(实际工程中电缆的选择还与电缆型号,环境温度,敷设方式有关,此仅从载流和长度上压降考虑的,仅供参考,最终得听设计院的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-25
60千瓦大概120A ,至少需要50平方的铝线。