根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施有( )。

A.设置在多功能综合楼四楼KTV
B.建筑面积为4000m2丁类生产车间
C.占地面积为100m2丙类仓库
D.某商场中庭
E.设置在地下,建筑面积为400m2网吧

【答案】:A、D、E
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)8.5.3—1,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,AE选项正确。根据8.5.2—2,建筑面积大于5000m2丁类生产车间应设置排烟设施,B选项错误;根据8.5.2—3,占地面积大于1000m2丙类仓库应设置排烟设施,C选项错误;根据8.5.3—2,中庭应设排烟设施.D选项正确。本题答案为ADE。