33问答网
所有问题
钻孔灌注桩桩头钢筋锚固长度为什么不够什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-13
1、
钻孔灌注桩
桩头
钢筋锚固长度
不够,不是普遍规律,也不是普遍现象;
2、出现桩端留出长度不够35d(或Lab)的错, 应该自己检查原因,看图错误致下料短了、或成孔超深、或钢筋笼就位过深插进沉渣到了地基土里...等等。网友没参加施工怎么回答?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPd0hP5R5BWdWRccccW.html
相似回答
桩基锚固长度不够
,怎么办???
答:
桩钢筋伸入承台伸入承台长度不足,一般是采用加焊钢筋的方法处理
。桩钢筋伸入承台一般考虑是35D,如果不足,分为二种情况:1、钢筋可见,且可以加焊。一般是用加焊钢筋的方法来处理。2、如果钢筋埋在混凝土里面看不到,那就要凿开混凝土再焊接钢筋了,用接桩的方法处理。
人工挖孔桩,无承台只有地梁
桩钢筋锚固不够
怎么办
答:
用脑子想想,
灌注
端承桩的纵筋并不是计算的受力筋,而是构造筋,而“锚固长度”的定义是受拉
钢筋的锚固长度
,所以35d不配叫锚固长度。
钻孔灌注桩钢筋
笼顶部
锚固长度
是多少,规范是怎么规定
答:
2 对于多
桩
承台,柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向
锚固长度不
应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。
大家正在搜
桩头钢筋锚固长度不足
承台桩头钢筋锚固长度
桩基锚固钢筋长度不足
抗拔桩钢筋锚固长度
接桩钢筋锚固长度
桩基钢筋锚固长度多少
多桩承台钢筋锚固长度
围护桩钢筋锚固长度
桩钢筋锚固长度规范
相关问题
灌注桩钢筋锚固长度不够怎么处理
桩基锚固长度不够,怎么办????
混凝土灌注桩钢筋笼锚固长度不够怎么办 搭接率是多少
钻孔灌注桩钢筋笼顶部锚固长度是多少,规范是怎么规定
混凝土灌注桩的桩头钢筋锚固长度不够,采用电渣压力焊还是搭接焊...
建筑钻孔灌注桩成桩后,长度不够如何处理?
钢筋锚固长度不够怎么办
钻孔灌注桩的桩头锚固筋长度该怎么计算