工频交流耐压试验就是对被试品施加一定的电压,并保持一定时间,以考虑被试品绝缘承受各种电压的能力,从而保证设备的安全运行。绝缘电阻和吸收比试验、泄漏电流和直流耐压试验以及介质损失角测量试验等虽然能发现很多绝缘缺陷,但因其试验电压低于被试品的工作电压,往往对一些绝缘缺陷还不能及时发现,为了进一步暴露设备缺陷,检查电气设备绝缘水平和确保是否能投入运行,有必要进行交流耐压试验。它是鉴定电气设备绝缘强度最有效最直接的方法,它对于判断电器设备能否投入运行具有决定性的意义。交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布均符合实际运行情况,因此,交流耐压能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大。对于绝缘良好的试品,交流耐压会使绝缘强度逐渐减弱,形成绝缘内部劣质的积累效应。绝缘击穿电压值不但与所加电压有关,而且还与加压的持续时间有关,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。因此,必须正确选择试验电压的标准和耐压时间。

第2个回答  2018-01-16

交流耐压试验对于固体有机绝缘来说属于破坏性试验,它会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又未在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐降低,形成绝缘内部劣化的累积效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,累积效应也越严重。反之,试验电压低又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定);但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为他们几乎没有累积效应故对这些运行中的设备就直接取出厂试验电压标准。

第3个回答  2018-01-16

对变压器设备进行交流耐压试验是设备安装交付使用前必须进行的实验和在使用中定期预防性实验必须的科目。由于是标准或规程强制性规定,所以就没有为什么。我的理解是“交流耐压实验”科目是否通过表征着变压器电气绝缘是否合格,是否达到了变压器投入运行的质量标准;或在运行的变压器是否存在着故障隐患。因为,大型电力设备,其绝缘质量是保证设备安全运行的前提。绝缘损坏而导致的大型电力设备故障是灾害性最为严重的事故,往往是区域性灾害,损失巨大。“交流耐压实验”科目是强制性的必须进行的科目。

交流耐压试验的原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

试验方法:

1、首先查明其他各项试验是否都合格,合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。

2、根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流耐压试验电压值。

3、 根据设备条件和试验要求,选择、准备试验设备,绘出详细的试验接线图。

4、根据试验设备、现场条件,首先进行试验设备的合理布置,然后按接线图进行接线。

注意:高压部分对地、试验人员对高压部分都应保证有足够的安全距离。高压引线应尽量短,连接要牢靠,非被试部分一律可靠接地。接线完毕,应由第二个人进行认真的全面的检查。要求试验设备位置、仪表档位合适,调压器应在输出零位,接线正确无误。

5、正式试验前,先拆去引向被试品的连线,并短接毫安表,合上电源刀闸,慢慢升压。调整保护球隙的放电电压 为试验电压值的1.1-1.15倍。使3次放电电压值均接近要 求的整定值,然后将电压升至试验电压值,持续1min 。再将电压降到零,最后断开电源开关。