380伏11千瓦的电机30米距离用多少平方的铜线?
380伏11千瓦的电机30米距离用多少平方的电线,是5.5千瓦×2的电机,两个电机同时直接启动
举报该问题
推荐答案 2013-12-16
平常线可以楼上说的4平方就行,但是考虑热I天,又是直接启动,线径要加档算,至少要6平方的铜芯线,为了以后增加设备,和使用寿命,建议用10平方的,保险
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPdR054RWcWdhWWR5PW.html
其他回答
第1个回答 2013-12-16
380伏11千瓦的电机,正常工作电流为:
I=11 000÷(380×1.732×0.8)=21A
不考虑敷设方式、使用环境等因素
但要考虑设备启动时电流稍大
建议楼主选择4平方的铜芯线
【30米距离可以忽略】
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-09-17
6平方的铜线。
通常这样估算:1平方的铜线可承载2千瓦。
6平方的铜线x2=12千瓦.
所以得用6平方的铜线。
相似回答
11千瓦的电机30米
长
用几平方的
线 越快越好,有急用
答:
用6个平方毫米的铜线吧
30米的距离已经很长了,如果是连续工作的话4个平方毫米的就显的小了 线容易老化。
11kw
380v电机用几平方
线?
答:
2、
11千瓦电机用多大
电缆,11KW电机应该用4
平方的
11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一般
电动机
取0.75。每
平方铜线
能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P...
知道
电机
功率为11Kw,电压
380v
,那怎么计算
用几平方的
线?计算公式是什么...
答:
电流=11000 /
380
/ 1.732 / 08 / 0.95 ≈22A
电机的
额定电流约为22A 用6
平方
铜电缆