电压三相四线380V,总功率大约8KW,要用什么规格的电缆?

如题所述

功率8KW,三相380V,电流是15.1A,可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆。

三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。

按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方的电缆。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)

使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。

扩展资料:

电缆选用口诀:

1、10下五,100上二,

2、25、35,四、三界,.

3、70、95,两倍半。

4、穿管、温度,八、九折。

5、裸线加一半。

6、铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
帮你算一下:电流=功率/1.732/0.8/380=15.1A
在根据电流选所需的电缆规格用10方铜芯电缆就可以了,具体型号可以使YJV-3*6+1*4本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-04-08
单相电(220v),电流可用8千瓦乘4得到32a,可用6平方线;
以上是计算电流的简单算法(三相乘2,单相乘4),不是很精确,但是好记且实用。
至于各种规格线的最大电流,不用算,查表。很多工具书里都有,比如《建筑电气通用图集92dq1》
等。
第3个回答  2010-12-13
如果临时用选2.5平方四芯的就可以了,要是离变压器远就要选四平方的了。
第4个回答  2010-12-13
额定电流大约15A,RVV-5*4平方毫米,带护套的5芯线。其中5芯分别接ABCN,和大地。