光伏逆变器显示面板绝缘阻抗低,是什么原因?

找了很多天找不到原因

逆变器直流侧对地短路或者线缆对地绝缘薄弱,逆变器绝缘阻抗保护点设置偏高,逆变器所处环境空气地面潮湿。

如果逆变器直流侧为多路接入,可以采用逐一排查的方法对组件进行检测,逆变器直流侧只保留一串组件,开机后查看逆变器是否继续报错,如不继续报错,则说明连接的组件绝缘性能良好,如继续报错,则说明很有可能是该串组件绝缘不符合要求。

光伏逆变器注意事项

1、光伏逆变器检修完毕送电前,应确认无工器具、接地线等遗留在逆变器柜内,并关好逆变器柜门,逆变器投运应采用“远方”模式。

2、光伏逆变器送电前应核对交、直流侧绝缘是否正常,直流侧极性是否正确,交流侧相序是否正确。

3、光伏逆变器检修时,应断开逆变器中的所有进、出线,对工作中可能触碰的相邻带电设备应采取停电或绝缘遮蔽措施,符合停电工作的安全要求,检查和更换电容器前,应将电容器充分放电。

4、集中式光伏逆变器室应具有良好的通风,逆变器投入运行后,应确保进风口和排风口通风良好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-03
先定位故障位置,只保留一串组件连接,开机查看是否继续报错,逐一排查。锁定组串后检查线缆、接地情况。大部分的面板绝缘阻抗问题是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间的线缆,特别是墙角的线缆和没有穿管露天铺设的线缆,需要仔细检查。此外还需检查组件侧接地和套管是否进水。
第2个回答  2019-09-03
我从古瑞瓦特提供的资料里看到过解决方法,可以使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接 上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。本回答被网友采纳
第3个回答  2023-01-10
你好,关机启动后显示电网电压超限,过一会显示面板对地绝缘阻抗过低,请问怎么回事?谢谢!