混凝土灌注桩质量验收记录如何填写?

如题所述

混凝土灌注桩质量验收我们一般填写这些内容,希望对你有用。

钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录表

工程名称
桩 号 地面标高
护筒标高
设 计 要 求 验 收 记 录
桩 径 钻头直径
桩 长 孔 深
入岩深度 入岩深度
沉渣厚度 沉渣厚度

钢 长 度 长 度

节 数 节 数
笼 直 径 直 径
主 筋 主 筋
主筋间距允许误差±10毫 主筋间距最大误差 毫米
箍筋间距允许误差±20毫米 箍筋间距最大误差 毫米
吊筋长度 米 吊筋长度 米
钢筋笼顶面标高 米 钢筋笼顶面标高 米
注浆管 注浆管规格 注浆管长度:
施工单位检查
结 果 评 定

项目专业 项目专业
质量检查员: 技术负责人:
年 月 日
监理(建设)
单位验收结论

专业监理工程师:
建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-29

    混凝土灌注桩质量验收我们一般填写这些内容,希望对你有用。

    钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录表
                                                           
    工程名称
    桩    号  地面标高
    护筒标高
    设 计 要 求 验 收 记 录
    桩    径  钻头直径
    桩    长  孔    深
    入岩深度  入岩深度
    沉渣厚度  沉渣厚度

    钢       长   度  长    度                    

    节    数          节   数
    笼        直   径          直    径
    主   筋          主    筋
    主筋间距允许误差±10毫米 主筋间距最大误差   毫米
    箍筋间距允许误差±20毫米 箍筋间距最大误差   毫米
     吊筋长度          米  吊筋长度          米
    钢筋笼顶面标高     米 钢筋笼顶面标高     米
    注浆管 注浆管规格   注浆管长度:    
    施工单位检查
    结 果 评 定

    项目专业                             项目专业
    质量检查员:                         技术负责人:
                                                       年   月   日
    监理(建设)
    单位验收结论

    专业监理工程师:
    (建设单位项目专业技术负责人)
    年   月   日

  一般项目:

  1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为<0.5%;其它桩为<1%。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。

  2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm;泥浆护壁钻孔为+50mm;人工挖孔为+50mm。用井径仪、尺量检查。

  3、泥浆比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重计测量。

  4、泥浆面标高(高于地下水位)。0.5~1.0m。观察检查

  5、沉渣厚度:端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。

  磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。

  6、混凝土坍落度:水下灌注160~220mm,灌注前坍落度仪测量。

  干施工70~100mm。灌注前坍落度仪测量。

  7、钢筋笼安装深度:±100mm,尺量检查。

  8、混凝土充盈系数:>1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。

  9、桩顶标高:+30mm,-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。

  施工前检查水泥、砂、石子(现场搅拌时),按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。

  检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告

第2个回答  推荐于2017-09-11
混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录的内容如下:
一般项目:
1、垂直度。检查施工记录和检验报告。