pllz pnozs4安全继电器的fault一直亮红灯是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-25
pllz pnozs4
安全继电器
的功能是选择自动循环运行许可的第一道关,它比手动要求高。也就是说手动OK,自动循环NO.
正常状态安全继电器不应亮红灯,亮红灯说明全
系统安全
条件至少有一个不附合条件。例如动力设备热跳、安全操作电门锁打开、
机械手
防护围栏碰触、防冲行程元件失控……以上各对象都通过串接或并接进入安全继电器,所以你可参阅电气图局部短路一一排去疑点,最后保证自动循环正常运行。