800KAV干式变压器C相温度60多度,A.B两相都只有30度 请问正常吗 C相会引起安全事故吗 比如起火 谢谢

如题所述

1、建议你首先去看一下,A、B、C三相的负荷是否相对平衡。如果确实C相负荷比较重不少。而A、B两相比较均衡。那么这种温度显示还是可以相信的,你适当调整一下负荷的分配就可以了。即使不能调整,也无妨。看来你的负荷也不是很重。如果三相负荷比较均衡,通常B相温度会高些。
2、如果三相负荷还是比较均衡的。那很可能是温度计的问题了,特别是他的探头。停电后,改变三相温度计探头的位置,就能找出问题的所在。一般来说温度计比较容易出问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-15
C相接的负载重、应分配给A,C两相:还有一个原因:是C相有虚接、查一下是负载分配不平衡还是虚接;这个温度不会着火
第2个回答  2014-04-14
你说的是线圈外表温度吗?其实60度温度很正常,你可以查看说明书或在网上搜一下有关规定。