承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。

  首先征询设计意见,寻求处理方案。
  如果是多桩承台是可以不需要拉结,可以做地梁处理提高梁面标高进行处理。
  如果设计方考虑抗震需要非要此联系梁,新增梁,梁纵向钢筋可采用12等强替换,植钢筋最好不要太大直径,一是孔大,二是清孔是大问题。
  此外建议有条件加宽梁宽,钢筋过密混凝土面容易裂劈。多层低烈度且地质良好,可以尝试和设计院沟通,毕竟这不是梁,是一定非拉不可,实在不行采取加梁植钢筋方法,平时加强施工管理,这样低级错误设计处理成本是很高。
  另外可以看自己基础埋深,如果埋深足够,那么可以考虑将基础梁标高升高,直接放到基础拄上,适当考虑加大基础柱,当然这也必须征得设计同意,不能怕麻烦,这属于较大的结构变更。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-17
承台的联系梁没钢筋 如果是多桩承台是可以不需要拉结,可以做地梁处理提高梁面标高进行处理。如果设计方考虑抗震需要非要此联系梁 新增梁 梁纵向钢筋可采用12等强替换 植钢筋最好不要太大直径 第一孔大 第二清孔是大问题。此外建议有条件加宽梁宽 钢筋过密混凝土面容易裂劈。多层低烈度且地质良好 可以常识和设计院沟通 毕竟这不是梁是一定非拉不可实在不行采取加梁植钢筋方法。平时加强施工管理 这样低级错误设计处理成本是很高 而且甲方是不认账的。 查看原帖>>本回答被提问者采纳