我们现在施工的是地铁冠梁,使用的是C30混凝土,请问要养护多久能达到100%强度?

每一段都大于8米,冠梁截面尺寸是800*800和800*1000

    判断养护时的条件为两个,一个是标准养护,一个是同条件养护

    标准养护条件是在  温度:20度正负2度,湿度:95%以上。

    砼的同条件养护施工规范中规定的累计温度为600°c.d.也就是600度*天.比如你是25度每天.也就是24天到养护条件,也就是说要24天达到100%这是规定

    实际情况一般来说像我们这边现在的温度一个星期能到90%左右

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-15
现在的温度条件,养护15天几乎能达到100%强度。追问

我们项目在沈阳地区,昼夜温差挺大的,也能在15天内达到100%吗?

我们项目在沈阳地区,昼夜温差挺大的,也能在15天内达到100%吗?

追答

那强度增长时间可能会推迟几天,您可以在砼施工时多做砼试件,以便中间对砼同条件养护试件作强度试测。

第2个回答  2014-09-15
平均日温度累计达580--620度,就能达到100%强度。