电机星三角启动时跳闸

空压机电机,星三角启动的时候主接触器和星形接触器吸合运转正常,星形接触器断开,角接触器吸和的时候空压机上路电源断开,上路电源显示超电流跳闸。已排除空压机本身故障,而且电机的X项(UVW XYZ)电缆发热,与之对应的V项电缆不发热,接触器触点也有发热迹象,请问是怎么回事?会不会是电机线圈与电机引出线的接触不好?电机的引出线是直接连在线圈上的,接线盒内没有接线端子。

星三角切换时间过早,造成起动电流过快升高,如果供电变压器容量不足或动力线路过长造成起动压降过大,接触器、继电器等因电压瞬间过低造成线圈吸力不足而跳闸。追问

星三角时间已经调到27秒了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
估计是从三角形接触器到电动机的线与主接触器到电动机的线的相序弄错了。一旦从星型转到三角形,电动机就断相,跳闸。
仔细检查6根线的相序。